ανελκυστήρας ΑΜΕΑ
Συνάδελφοι χαίρεται
γνωρίζει κανείς (ο Χάρης σίγουρα :) ) αν στην επιφάνεια 1.60x1.90 πρόβλεψης ανελκυστήρα που δεν μετράει σε δόμηση εννοείται το φρεάτιο και τα τοιχεία είναι εξτρά;
και επίσης μπορώ να έχω μικρότερο ανελκυστήρα ΑΜΕΑ και να μην μετράει σε δόμηση;
(πχ σε συζήτηση με κατασκευαστή ανελκυστήρων ο θάλαμος βγαίνει 1.10x 1.40 και το φρεάτιο εσωτερικά 1.40x1.80).
ευχαριστώ
-
Τεχνικές Οδηγίες Δεκεμβρίου 2012:
"Δεν προσμετράται στη δόμηση η επιφάνεια φρεατίου 1,60x1.90μ. σε κτήρια, που προορίζεται για κατασκευή ανελκυστήρα για εμποδιζόμενα άτομα, όταν δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής του. Εάν η επιφάνεια αυτή είναι εξΆ αρχής ανοιχτή στο δάπεδο του ορόφου, για λόγους ασφαλείας κατασκευάζεται είτε περιμετρική τοιχοποιία, είτε δάπεδο σε συνέχεια του δαπέδου του ορόφου που μπορεί να αφαιρεθεί όταν χρησιμοποιηθεί το άνοιγμα για το σκοπό αυτό. Εάν η επιφάνεια κατασκευαστεί ενιαία χωρίς φρεάτιο, η στατική μελέτη πρέπει να προβλέπει την ασφαλή καθαίρεση του τμήματος της επιφάνειας που αντιστοιχεί στο μελλοντικό φρεάτιο, όταν αυτό διανοιχτεί."
Το φρεάτιο δεν περιλαμβάνει τα περιμετρικά τοιχώματα, είναι μόνο η οπή.
Τα περιμετρικά τοιχώματα δεν είναι απαραίτητα για τη στήριξη του ανελκυστήρα.
ΑΥΤΟ το έχεις κατεβάσει; Με την κωδικοποίηση του ΝΟΚ και με αναζήτηση λέξεων κλειδιών, π.χ. "ανελκυστήρ" βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις.
Ακόμα (Ver. 1.10) διατίθεται δωρεάν!