καλησπέρα,
Θα ήθελα να μάθω αν το ελάχιστο μήκος σκέλους τοιχωμάτων μορφής Γ ή Τ για τον υπολογισμό nv κατά εκ8 είναι 1,5m ή μικρότερο.
Ευχαριστώ
Εκτυπώσιμη Έκδοση
καλησπέρα,
Θα ήθελα να μάθω αν το ελάχιστο μήκος σκέλους τοιχωμάτων μορφής Γ ή Τ για τον υπολογισμό nv κατά εκ8 είναι 1,5m ή μικρότερο.
Ευχαριστώ
Σύμφωνα με τις συμπληρωματικέ, μη αντικρουόμενες διατάξεις του Εθνικού προσαρτήματος του ΕΚ8-1, οι οποίες είναι υποχρεωτικής εφαρμογής, οι ελάχιστες διαστάσεις σκέλους είναι 1.5m για κτίρια έως και 4 ορόφους και 2.0m για κτίρια από 5 ορόφους και πάνω. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειώνονται κατά 0,20m όταν στα άκρα του τοιχώματος διαμορφώνονται πέλματα (Π,Γ).
Με το εθνικό προσάρτημα GR στους ευρωκώδικες είναι 1,50μ (χωρίς είναι 1,20μ). Αυτό αφορά την κάθε διεύθυνση (xx' - yy') χωριστά. Δηλαδή αν είναι Γ και έχεις 80εκ κατά xx' και 70εκ κατά yy' δεν θα στο πάρει σαν 1,50μ, κοινώς δεν θα προσμετρήσει στο nv.
Όπως ακριβώς τα είπε ο k.tomp.
Τώρα που απαντήθηκε το ερώτημα, θα ήθελα να παροτρύνω κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να κάνει στατικές επιλύσεις με τους νέους κανονισμούς (ευρωκώδικες) να τους προμηθευτεί από τον ΕΛΟΤ ώστε να έχει τα αυθεντικά, πλήρη κείμενα.
Δυστυχώς οι ευρωκώδικες δεν είναι δωρεάν, όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, την οποία έχω διατυπώσει και αναλύσει το θέμα σε άλλο σημείο του φόρουμ.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ως επαγγελματίες δεν πρέπει να τους αγοράσουμε.