Τοιχώματα υπογείου
στην ακολουθη κατασκευη τα τοιχωματα υπογειου 2.2-3.2-6.1 πατανε σε πειδλοδοκο και αποτελουν υψικορμες δοκους. (στην κατω παρεια δεν εχω κανενα υποστυλωμα)
1.τα τοιχωματα αυτα του υπογειου λαμβανεται οτι μεταβιβαζουν την φορτιση τους σαν γραμμικο φορτιο στην πεδιλοδοκο, ή τα μεταφερουν στα υποστυλωματα με τα οποια συνδεονται??
2.στους λοιπους κομβους Λ8 και Λ9, πρεπει να διαμορφωθουν μικρες κολώνες? αν ναι, μπαινουν στην προσομοιωση?
Συνημμένο 978
-
1. Στην πραγματικότητα τα στατικά φορτία της πλάκας μεταφέρονται στα τοιχία υπογείου και από εκεί κατευθείαν στο έδαφος. Στην προσομοίωση που κάνουμε μεταφέρονται στους στύλους και από εκεί στις πεδιλοδοκούς και στο έδαφος.
2. Θα ήταν καλύτερα να βάλεις στύλους μορφής Γ για να προσομοιωθεί ορθότερα η μεταφορά των φορτίων στο έδαφος.
-
1. αυτο εχω κι εγω υποψην.
2. αυτο μονο στην προσομοιωση ή θα πρεπει να γινουν και στην πραξη (με συνδετηρες δηλαδη)?
-
2. Ναι (βλ. §18.6.1 ΕΚΩΣ-2000)
-
αψογα!!! χρησιμοποιειτε καθολου τοιχωματα υπογειου 20εκ ή σχεδον ολα 25εκ?
σε 2οροφο ειχα 20αρια και ο μπετατζης παραξενευτηκε, μαλλον επειδη εχανε μερικα κ.μ...:D
-
Εγώ χρησιμοποιώ 20εκ σε διώροφα. Δεν βολεύει τους καλουπατζήδες γιατί είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια οι λεβέντες να παίρνουν εύκολα λεφτά!!!
-
Δεν σε απαγορεύει κανείς να χρησιμοποιήσεις τοιχία πάχους 20cm.
Ενδεχομένως να δημιουργούνται "δόντια" με στύλους πάχους 25cm.
Επίσης, αν η ονομαστική επικάλυψη είναι 5cm, τότε η απόσταση των πλεγμάτων είναι 20-2*5=10cm, μειώνεται δηλαδή το στατικό ύψος.
Αν για κάποιους ιδιαίτερους λόγους έχεις σημαντικές ωθήσεις γαιών, αν έχεις πολυώροφο κτήριο, αν έχεις κατασκευαστικούς λόγους να το κάνεις 25cm το κάνεις 15. Διαφορετικά 20cm.
-
τις δεσμικες των τοιχωματων ανωδομης, στο υπογειο τις μετατρεπετε σε τοιχωμα υπογειου ή τις αφηνετε δεσμικες?
επισης πεδιλοδοκος επι πεδιλοδοκου (παραγεται εξαιτοας δοκου επι δοκου στον ανω οροφο) εχει νοημα?