Ποιες ειναι οι μελετες που θα χρειαστει να κανουμε για Αδεια Δομησης Αγροτικη Αποθηκης μεσα σε οικισμο.
Ισχυει οτι για κατω των 50τμ δεν χρειζονται ουτε ΚΕΝΑΚ - ΜΕΑ ουτε υδρευσης-αποχετευσης -ηλεκτολογικα?
Ποιες θα χρειαστούν?
Ποιες ειναι οι μελετες που θα χρειαστει να κανουμε για Αδεια Δομησης Αγροτικη Αποθηκης μεσα σε οικισμο.
Ισχυει οτι για κατω των 50τμ δεν χρειζονται ουτε ΚΕΝΑΚ - ΜΕΑ ουτε υδρευσης-αποχετευσης -ηλεκτολογικα?
Ποιες θα χρειαστούν?
- Τοπογραφικό,
- Αρχιτεκτονικά,
- Στατικά,
- Χρονικός Προγραμματισμός,
- Τεύχη Προϋπολογισμού
ΜΕΑ δεν απαιτείται σε αγροτικές αποθήκες.
Ούτε όμως ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
Προσοχή, μη σχεδιάσεις WC εντός της αποθήκης.
Μπορεί κάποιος να μου πει πού αναφέρεται ότι δεν απαιτείται μελέτη ηλεκτρολογικών για αγροτική αποθήκη; Ευχαριστώ
Στον Κτιριοδομικό, άρθρο 25 όπως ισχύει, αναφέρεται πότε (γενικά) απαιτούνται μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Ειδικώς, στις αγροτικές αποθήκες δεν έχουμε ούτε WC ούτε ζεστά νερά, ούτε θέρμανση, ούτε ο τεχνητός φωτισμός/αερισμός είναι απαραίτητος (βλ. άρθρο 30).
Άρα δεν απαιτείται καμία από τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
Άρθρο 30, §1.1 Κτιριοδομικού:
"1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων.
1.1. Σε κάθε κτήριο ή τμήμα κτηρίου, που προορίζεται για κατοικία, εργασία ή παραμονή ατόμων, πρέπει να κατασκευάζεται ηλεκτρική εγκατάσταση, που να εξασφαλίζει τη δυνατότητα τεχνητού φωτισμού και δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα αν η ηλεκτρική αυτή εγκατάσταση συνδεθεί με δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας."
Η αποθηκη ομως θα εχει...θεμελιωση?
....μηπως τοτε χρειαστει θεμελιακη γειωση...αρα και μελετη.
Αν δεν απαιτείται ηλεκτρολογική εγκατάσταση τι θα γειώσουμε;
Μόνο για την εγκατάσταση αλεξικέραυνου απαιτείται γείωση. Σχετικό είναι το άρθρο 31 του Κτιριοδομικού.
Τα παρακάτω στοιχεία τα βρήκα με αναζήτηση στο διαδίκτυο. Τα σχετικά πρότυπα δεν τα διαθέτω για να μπορώ να επιβεβαιώσω τα γραφόμενα.
Το ΕΛOΤ 1412/98 (IEC 61024-1-1/93) καθορίζει το πότε είναι αναγκαίο να γίνει σε ένα κτήριο εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας ανάλογα με την περιοχή και το είδος κτηρίου.
Το πρότυπο αυτό αντικαταστάθηκε το 2006 από το ΕΝ 62035.
Σε κανονισμούς άλλων χωρών π.χ. στη Γαλλία (NF C17-100) αναφέρονται τα συγκεκριμένα κτήρια ή εγκαταστάσεις στις οποίες επιβάλλεται η εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Αυτές είναι:
"Κατασκευές που είναι καθαρά ψηλότερες από τις άλλες που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο όπως είναι τα υψηλά κτήρια, οι πυλώνες, οι υδατόπυργοι, τα κωδωνοστάσια των εκκλησιών, οι φάροι, οι καπνοδόχοι των εργοστασίων κ.τ.λ.. Tα κτήρια που περιέχουν επικίνδυνα υλικά και στα οποία ο κεραυνός θα μπορούσε να προκαλέσει έναυσμα πυρκαγιάς ή έκρηξη. Σ' αυτά τα κτήρια περιλαμβάνονται οι αποθήκες υδρογονανθράκων, τα χημικά εργοστάσια, τα πυριτιδοποιεία κ.τ.λ..
Tα κτήρια των οποίων η καταστροφή θα είχε ανυπολόγιστες ή ανεπανόρθωτες ζημίες όπως για παράδειγμα κτήρια μουσείων, βιβλιοθήκες, αρχειοφυλάκια, αίθουσες υπολογιστών κ.τ.λ.. Κεραίες λήψης ή μετάδοσης ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα όταν είναι εγκατεστημένες σε κτήρια."
Το σίγουρο είναι ότι το ΕΛΟΤ HD 384 δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αλεξικεραύνων και γενικά αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων (βλ. §103.3.ζ).
Νομιζω θεμελιακη γειωση απαιτειται παντα.
Σχετικό είναι το άρθρο 30 του Κτιριοδομικού που ανέφερα παραπάνω.
Θεμελιακή γείωση απαιτείται όταν έχουμε εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.
Στην αποθήκη που δεν έχουμε υποχρέωση ηλεκτρικής εγκατάστασης τι γείωση να κάνουμε;
ΟΚ.....δεκτο.
Επομενως αν στην αποθηκη δεν βαλει ουτε φως ουτε τιποτα ...κονονικα δεν θα πρεπει να υπαρχει απαιτηση ΗΜ.
Παθητική Πυροπροστασία και μελέτη θερμομόνωσης δεν απαιτείται; δεν αναφέρθηκαν παραπάνω.
Επίσης σε εκτός σχεδίου, για αποθήκη πάντα, την μελέτη περιβάλλοντος χώρου μπορούμε να την παραλείψουμε;
Ναι, Παθητική Πυροπροστασία χρειάζεται πάντα, είναι πακέτο με την αρχιτεκτονική μελέτη.
Η μελέτη θερμομόνωσης είναι πακέτο με τη μελέτη θέρμανσης.
Όταν δεν απαιτείται θέρμανση δεν απαιτείται και θερμομόνωση.
Δεν απαιτείται για αποθήκη.
Για τη μελέτη περιβάλλοντος χώρου δεν γνωρίζω αν μπορεί υπό προϋποθέσεις να παραληφθεί.
Νομίζω ότι είναι υποχρεωτική για εντός και εκτός σχεδίου.
Για την μελέτη Περιβάλλοντος χώρου αναφέρεται η εγκ. 57/90 όπου σύμφωνα με αυτήν :
α. Η σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης του ακάλυπτου χώρου είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών ιδιωτικών έργων στις περιπτώσεις έκδοσης νέων οικ. αδειών.
β. Ως επιφάνεια διαμορφωμένου ακάλυπτου χώρου λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση (εντός σχεδίου, ή οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, ή εκτός σχεδίου) κατ' αρχήν η πραγματική συνολική επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου. Είναι δυνατόν όμως να ληφθεί σαν επιφάνεια διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου έκταση ίση με την επιτρεπόμενη κάλυψη του οικοπέδου ή γηπέδου σε περίπτωση που ο ακάλυπτος χώρος είναι μεγαλύτερος της επιτρεπόμενης κάλυψης.
Καλά θυμόμουν.
Μελέτη περιβάλλοντος χώρου δεν υποβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις προσθήκης καθ' ύψος.