Ο EC6 επιβάλλει την κατασκευή διαζωμάτων (σενάζ) περιμετρικά ανοιγμάτων εμβαδού μεγαλύτερου του 1,50τμ. Όχι τυχαία.
Έτσι κι αλλιώς, στις γωνίες των ανοιγμάτων έχουμε συγκέντρωση τάσεων. Με τα διαζώματα ενισχύονται αυτά τα ευπαθή σημεία.
Εάν τυχόν δεν έχουμε διάφραγμα, τότε ένα ισχυρό περιμετρικό διάζωμα/δοκός είναι απαραίτητο και απαιτούμενο από τον EC6, §8.5.1.1(2) & 8.5.1.4(4).
-
Οταν εχουμε πλακα ο.σ και στην στεψη του τοιχου σεναζ, η πλακα ερχεται με το σεναζ στην ιδια σταθμη και σκυροδετούνται μαζι ωστε να εχουμε μονολιθικη συνδεση ή σκυροδετουνται ξεχωριστα και η πλακα απλα εδραζεται πανω στο σεναζ? Εαν κανουμε το δευτερο δεν θα πρεπει κατα την σκυροδετηση του σεναζ να βαλουμε στο νωπο σκυροδεμα και βλητρα προκειμενου να συνδεθει μετεπειτα αυτο με την πλάκα?
Στην περιπτωση του ξυλινου δαπεδου οι δοκοι εδραζονται πανω στο σεναζ και συνδεονται με αυτο με μεταλλικες λάμες ή κανω φωλιες στο σεναζ?
-
Η περιμετρική δοκός/διάζωμα (σενάζ) θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να σκυροδετείται ταυτόχρονα με την πλάκα του εν λόγω επιπέδου και το άνω ύψος της να ταυτίζεται με το άνω ύψος της πλάκας, όπως ακριβώς γίνεται σε μια κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Έτσι θα λειτουργεί και το διάφραγμα.
Σε περίπτωση ξύλινου δαπέδου οι ξύλινες δοκοί είναι προτιμότερο να στηρίζονται σε μεταλλικά στηρίγματα ανάρτησης που στερεώνονται στο πλάι των δοκών/διαζωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.
Στην τελευταία στάθμη, όταν δηλαδή αναφερόμαστε στην ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη, τότε θα επικάθονται στην περιμετρική δοκό/διάζωμα και θα στερεώνονται σ' αυτήν με τα κατάλληλα μεταλλικά εξαρτήματα.
Πάντως, όπως και να γίνει η σύνδεση, διαφραγματική λειτουργία δεν θα έχουμε, εφόσον συνδέονται μόνον οι δυο απέναντι τοίχοι.
-
2 Attachment(s)
Χρονια πολλα και Χριστος Ανέστη. Υγεια κ δημιουργικότητα σε ολο τον κόσμο.
θεωρω οτι τους δοκους του ξυλινου πατωματος αν τις εδρασω οπως στο σκαριφημα που ανεβασα θα πετυχω διαφραγματικη λειτουργια κατα την διευθυνση που ειναι παραλληλη με τις ξυλινες δοκους. Οπως πολυ σωστα ειπες για να εχω διαφραγμα θα πρεπει να πιασω και τους αλλους τοιχους με το πατωμα γιατι θελω να εχω ισοτροπο διαφραγμα.Εψαξα στο διαδικτυο και βρηκα μια παρουσιαση οπου πιανει τις ξυλινες δοκους κατα την αλλη διευθυνση με με διαγωνιες λαμες καρφωμενες στις ξυλινες δοκους και πακτωμενες στον τοιχο(1 εικονα).
Θα ηθελα να συζητησουμε τα εξης:
α) θα μπορουσαμε αντι τις διαγωνιες λαμες και δεδομενου οτι το ξυλινο πατωμα συμπεριφερεται ως ενιαιο αφου στο εγκαρσιο επιπεδο του (κάθετα στις ξυλινες δοκους) συνδεεται με πετσωμα να χρησιμοποιησουμε βλητρα ή ντιζες με τα οποια θα πιασουμε 2 μονο (εδω κολαει το ενιαιο να πιασω μονο 2 ξυλινες δοκους) και να πακτωσω τα βλητρα στους απεναντι τοιχους ετσι ωστε να εχουμε πλήρης και ισοτροπη διαφραγματικη λειτουργια?
β) με την ιδια λογικη στην ξυλινη στεγη αφου και αυτη συμπεριφερεται ως ενα σωμα λογω του οτι στο εγκαρσιο επιπεδο της τα ζευκτα συδεονται μεταξυ τους ειτε με τεγιδες ειτε με ενα δυσκαμπτο πετσωμα να πιασω με βλήτρα μονο 2 ξυλινα ζευκτα και ετσι να εχω διαφραγματικη λειτουργια?
γ) στην περιπτωση που εχω εσωτερικους φεροντες τοιχους οφειλω και αυτους να τους συνδεσω με το ξυλινο πάτωμα ή την ξυλινη στεγη για να εχω διαφραγματικη λειτουργία?
θεωρω οτι ειναι πολυ σημαντικη η υπαρξη διαφραγματος στις Φ.Τ τοσο απο σεισμικη συμπεριφορα στην πραξη οσο και απο αποψη αναλυσης διοτι με την υπαρξη του μπορουμε να γλιτωσουμε την δυναμικη αναλυση που δεν υπαρχει λογος να γινεται σε Φ.Τ μιας και υπαρχουν τοσες αβεβαιοτητες στην προσομοιωση αυτων των κτιριων και να εφαρμοσουμε την απλοποιημενη φασματικη.
Χάρη μπορω να σου στειλω με pm το pdf αρχειο? Περαν των διαφραγματων εχει και πολλες αλλες επισκευες οπως και φωτογραφιες απο αντιστοιχες μελετες.
Συνημμένο 1608
Συνημμένο 1607