Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων τοπικής αντλίας θερμότητας (κλιματιστικό)
Παρακάτω παραθέτω την ερώτηση που τέθηκε στο ΤΕΕ και στην ΕΥΕΠΕΝ από τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Μουζεβίρη, εκπαιδευτή του ΚΕΚ "Master" και την απάντηση του δόθηκε αρκετούς μήνες αργότερα:
Ερώτηση:
Όταν έχω τοπική αντλία θερμότητας και υπολογίζω τον βαθμό απόδοσης των τερματικών μονάδων σύμφωνα με τον τύπο 4.8 ΤΟΤΕΕ-1, τότε σαν Fim παίρνω 0,97 ή 1; Θεωρώντας ότι η αντλία θερμότητας έχει θερμοστάτη μάλλον πρέπει να το θεωρήσουμε διακοπτόμενη λειτουργία και να πάρουμε 0,97. Αν είναι έτσι τότε στο παράδειγμα του DK3 σελ. 82 γιατί το παίρνει ίσον με 1;
Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τον συντελεστή Fhyd. Στην περίπτωση της αντλίας θερμότητας, όπου δεν υφίσταται υδραυλική ισορροπία, τι συντελεστή παίρνω, 1 ή 1,03;
Ο διαχωρισμός του πίνακα ισχύει για συστήματα νερού και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει η μονάδα;
Απάντηση:
Όλα τα συστήματα που δεν διαθέτουν δίκτυα όπως και οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ως υδραυλικά εξισορροπημένα και λαμβάνουν Fydr=1.
Επίσης, οι αντλίες θερμότητας έχουν διακοπτόμενη λειτουργία και στο παράδειγμα έπρεπε η τιμή Fim πρέπει να είναι 0,97.
Όλες οι διορθώσεις των ενοτήτων δίνονται σταδιακά προς όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα.